热99视频-热99久久-热99精品在线-热99精品视频-热99精品-热99re久久精品2久久久

background

為什么要對電力設備做交流耐壓試驗?交流耐壓試驗有哪些特點?

發布時間:2022-09-26 01:31:18 瀏覽次數:2262

1條回答
回答1
2022-09-26 01:35:00

  交流耐壓試驗是鑒定電力設備絕緣強度最有效和最直接的方法。


  電力設備在運行中,絕緣長期受著電場、溫度和機械振動的作用會逐漸發生劣化,其中包括整體劣化和部分劣化,形成缺陷,例如由于局都地方電場比較集中或者局部絕緣比較脆弱就存在局部的缺陷。各種預防性試驗方法,各有所長,均能分別發現一些缺陷, 反映出絕緣的狀況,但其他試驗方法的試驗電壓往往都低于電力設備的工作電壓,作為安全運行的保證還不夠有力。


  直流耐壓試驗雖然試驗電壓比較高,能發現一些絕緣的弱點,但是由于電力設備的地緣大多數都是組合電介質,在直流電壓的作用下,其電壓是按電阻分布的,所以交流電力設備在交流電場下的弱點使用直流作試驗就不一定能夠發現, 例如發電機的槽部缺陷在直流下就不易被發現。交流耐壓試驗符合電力設備在運行中所承受的電氣狀況,同時交流耐壓試驗電壓一般比運行電壓高,因此通過試驗后,設備有較大的安全裕度,所以這種試驗已成為保證安全運行的一個重要手段。


  但是由于交流耐壓試驗所采用的試驗電壓比運行電壓高得多,過高的電壓會使絕緣介質損失增大、發熱、放電,會加速絕緣缺陷的發展,因此,從某種意義上講,交流耐壓試驗是一種破壞性試驗。


  在進行交流耐壓試驗前,必須預先進行各項非破壞性試驗,如測量絕緣電阻、吸收比、介質損耗因數tandδ、直流泄漏電流等,對各項試驗結果進行綜合分析,以決定該設備是否受潮或含有缺陷。若發現已存在問題,需預先進行處理,待缺陷消除后,方可進行交流耐壓試驗,以免在交流耐壓試驗過程中,發生絕緣擊穿,擴大絕緣缺陷,延長檢修時間,增加檢修工作量.

bb9232059499c330da2f92d6dbb2af3b_4966.jpg


聯系我們
服務與支持:027-87455964
24小時服務熱線:158-2728-5700
產品中心
推薦
  • 文章
  • 問答
主站蜘蛛池模板: 欧美中文字幕在线观看 | 亚洲高清不卡 | 国产免费69成人精品视频 | 性欧美一级毛片在线播放 | 成人高辣h视频一区二区在线观看 | 天天干天天做 | 免费在线观看毛片 | 欧美图片一区 | 日韩区在线观看 | 狠狠综合欧美综合欧美色 | 中文字幕在线2021一区 | 国产免费小视频 | 欧美日韩视频 | 成年人三级网站 | 午夜福利国产一级毛片 | 亚洲国产中文在线 | 91成人爽a毛片一区二区 | 三级特黄视频 | 日本高清视频网站www | 免费观看一级黄色片 | 91精品啪在线观看国产色 | 国产99久久亚洲综合精品 | 国产日本在线播放 | 日本一区二区在线看 | 成成人看片在线 | 日本免费黄色片 | 国产欧美精品综合一区 | 美女网站视频黄色 | 日本一区二区三区视频在线观看 | 嗯啊在线观看免费影院 | 中文字幕高清在线 | aⅴ在线免费观看 | 日本色网址 | 黄色a视频在线观看 | 久久精品视频在线观看 | 国产精品福利午夜一级毛片 | 久久国产小视频 | 亚洲理论欧美理论在线观看 | 国产你懂的视频 | 欧美日韩福利视频一区二区三区 | 一级黄色在线视频 |